  国盛证券研报指出,目前主要有两条800V HVDC技术路径预设。

[复制链接]
发表于 2026-7-6 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
  国盛证券研报指出,目前主要有两条800V HVDC技术路径预设。

  其中方案A将PSU移至机架侧挂的外挂式集中供电单元(PowerSidecar)中,输出800V直流,再经由高压中间母线变换器(IBC)降至48/54V接入负载点转换器(PoL);方案B则采用固态变压器(SST)替代传统的工频变压器,直接将13.8kV交流电一步转换为800V直流,再由高压IBC转换至12V甚至更低。

  刘昱雯指出,过去,电能在传输和使用过程中往往需要经历多次交直流转换,而数据中心用户侧实际使用的是直流电。同时,在部分绿电应用场景中,源侧输出的是直流电,数据中心用户侧使用的也是直流电——如何减少两者之间不必要的电能转换环节,是当前行业正在面对的课题。

  SST(固态变压器)正是为解决以上两类痛点、推动架构向“直流微电网”演进而设计的前沿技术路径。

  英伟达已在算力中心供电白皮书中将SST确立为下一代800V高压直流供电架构的核心设备,其依托碳化硅功率器件的高频特性,可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。

  对比DC UPS、传统HVDC、AC UPS等系统供电效能来看,SST优势明显。据台达数据,SST的系统效率高达98.5%,占地面积只有30%,配置上可预制化、速度更快。